Ask HiltiAskImparaArticoli
Ask Hilti

anchor channel, profis anchor

Posted byAndrea Fornariover 5 years ago
anchor channel, profis anchor

Buongiorno,

volevo sapere quel'è la distanza da tenere tra due anchor channel messi in parallelo,

e se è previsto un calcolo per considerare una distanza inferiore a quella raccomandata.

grazie

Saluti

Andrea Fornari

PROFIS ANCHOR,SISTEMI DI ANCORAGGIO

1Rispondi
Posted byRiccardo Figoliover 5 years ago
Hilti verificato

Gentile Andrea,

Grazie per la domanda. La configurazione con binario parallelo era consentita secondo il metodo di calcolo CEN-TS. Da Giugno 2018 non esistono più certificazioni basate su questo metodo di calcolo. Il metodo di calcolo che oggi è utilizzato è il Technical Report 047 che puoi trovare a questo link sul sito dell'EOTA.
Secondo le vecchie CEN-TS la distanza minima tra gli anchor channel era di 50 mm per gli HAC-30 F e di 100 mm per gli HAC-40 F fino agli HAC-70 F.
Puoi dimensionare semplicemente scaricando il Software PROFIS Anchor Channel.
Il lavoro verrà eseguito in Europa?

Grazie
Il Team Ask Hilti

Anchor Channel,Cast-In