Posted by Donato Grecocirca 6 anni fa
Forza sismica per la progettazione di impianti

Come calcolo la forza sismica di un impianto meccanico sospeso?

IMPIANTI ANTISISMICI,SUPPORTI DI IMPIANTI,FORZA SISMICA

1 Rispondi
Posted by Donato Grecocirca 6 anni fa
Risposta accettata

Gentile professionista,
Grazie per la domanda. La forza sismica per impianti ed elementi strutturali deve essere calcolata secondo l'NTC08 che al § 7.2.3 definisce che "gli effetti dell'azione sismica su elementi senza funzione strutturalepossono essere determinati applicando agli elementi una forza orizzontale Fa definita come segue:" (immagine)

Puoi utilizzare la forza statica equivalente per gli elementi non strutturali ed impiantistici come definito al § 7.2.4 della NTC08, dove è definito:
"L'effetto dell'azione sismica sull'impianto (Fa) appliata al baricentro di ciascuno degli elementi funzionali componenti l'impianto" , che viene calcolata utilizzando l'equazione precedente. Inoltre, sempre al § 7.2.4 viene definto che gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando sull'attrito, bensì devono essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili.

Restiamo a disposizione per chiarimenti o altre domande

Il Team AskHilti