Ask HiltiAskImparaArticoli
Ask Hilti

Progettazione di ferri di ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico

Posted by Donato Grecocirca 6 anni fa
Progettazione di ferri di ferri di ripresa utilizzando ancorante chimico

Come faccio a progettare una ripresa di getto in calcestruzzo con ferri di ripresa post-installati?

FERRI DI RIPRESA,RIPRESA DI GETTO

1 Rispondi
Posted by Donato Grecocirca 6 anni fa
Risposta accettata

Gentile progettista,

puoi trovare una guida su come effettuare la completa progettazione nella sezione manuali tecnici del nostro sito (https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/engineering/news-and-references/manuali-tecnici.html ). Puoi leggere tutta la teoria dei ferri di ripresa nelle "Guida ai ferri di ripresa post-installati".

Per la realizzazione di nuovi elementi in c.a la linea guida per l'ottenimento della Valutazione ETA è il Technical Report TR023, rilasciato dall'Ente Europeo EOTA. Gli ancoranti certificati secondo questa procedura possono essere calcolati secondo la teoria dell'Eurocodice 2. Il TR023 prevede alcune precise applicazioni che sono:
- Connessione solaio-solaio all'appoggio con sovrapposizione dei ferri post-installati a ferri esistenti
- Connessione parete-solaio con sovrapposizione dei ferri post-installati a ferri esistenti
- Semplice appoggio parete-solaio
- Connessione parete-solaio sollecitato a compression senza sovrapposizione dei ferri post-installati con i ferri esistenti
Nel caso in cui la connessione è parete solaio, senza la presenza di ferri esistenti, e inoltre è richiesta la resistenza a momento, il metodo di calcolo utilizzabile è il metodo Hilti HIT Rebar. Anche questo implementato nel software PROFIS Rebar. Di seguito il modello utilizzato e testato per validare questo modello di calcolo

Restiamo a disposizione per dubbi o chiarimenti

Il Team Ask Hilti

EC2,TR023,HIT Rebar