Mi interessa sapere quale deve essere la parte di filetto minima che deve rimanere dopo il dado in un ancoraggio con tassello meccanico da 16 mm

TASSELLO,filetto

2 Risposte
Posted by Riccardo Figolipiù di 5 anni fa
Hilti verificato

Buonasera Paolo, in riferimento alla tua domanda bisogna verificare che il dado lavori interamente lungo tutta la filettatura della barra. Il paramentro che garantisce la corretta messa in opera dell'ancorante meccanico è la coppia di serraggio, che puoi trovare nella ETA del prodotto ed è indicata con Tinst.
A che tipo di applicazione stai lavorando? L'ancoraggio deve soddisfare criteri antisismici?


Posted by PaoloLillepiù di 5 anni fa

E' un applicazione statica su CA ed il tassello lavora a taglio ( non proprio perchè gli spessori sotto piastra , circa 35 mm max sono in alluminio e non è possibile saldarli per avere un pacchetto unico ).
Sono ancoraggi in un pozzo ascensore per sostenere divisori in vetro .
l'altezza va da 0,00 a - 20,00 m.circa.
Non deve soddisfare criteri antisismici.
siamo a Copenaghen.
Grazie